大侠们好

我想问一下,三菱伺服马达编码器分辨率一般都是131072p/r么?
我的伺服系统全部是三菱的,定位模组1PG , J3的驱动器,脉冲当量是多少啊(每脉冲对应的进给量)?
电机额定转速是3000r/m
电机每转对应的进给量是25mm
我不确定分辨率与脉冲当量。。。。。所以不知道电子齿轮比设置得对不对。。。。
wwabcd
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 12595 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-11-02
查看wwabcd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-30 12:28
A/B=131072/25000=16384/3125,P03=16384,P04=6250