图片:
            现在有一个伺服进行原点回归,遇到近点开关开始减速,当接收到第一个Z相脉冲时停止,在此处定义为原点。
问题出现了:第一次,假如我马达在B点开始进行原点回归,遇到近点开关时开始减速,此时减速后正好马达转了1/2圈,接收到Z相信号,认为此处为原点了。
            第二次,A点和B点相距1/2圈,从A点开始进行原点回归,按照第一次回原点知道的距离计算,当马达遇到近点开关时,此时正好也是Z相脉冲发出的位置,那岂不是两   次 原点的位置不在同意位置?
     求高手解答啊!这个问题困扰我昨晚都没有睡好啊!
QQ:569456723
小章
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 278 点
下载积分: 790 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2019-03-06
查看小章的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 09:20
在近点开关后面装个原点开关,用这个信号做为原点