请问:S7-200与变频器RTU通信时,Modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间;如果变频器的地址较大,映射后,数值超过49999,应该怎么办呢??希望大家不吝赐教啊!
zylew
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 693 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-02-21
最后登录: 2022-11-19
查看zylew的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-12 16:35
如果地址大于9999,那映射地址就变为400001-465536 ,比如艾默生EV1000地址为0x3200,那s7-200写地址400001+0x3200=412801