S7-200 变频器 Modbus RTU 通信问题
上一主题
下一主题
seamoon_8
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
1119 点
下载积分:
9912 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2011-11-22
最后登录:
2015-09-23
查看seamoon_8的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-18 22:43
全看
|
小
中
大
请问:S7-200与变频器RTU通信时,Modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间;如果变频器的地址较大,映射后,数值超过49999,应该怎么办呢??希望大家不吝赐教啊!
分享
zylew
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
137 点
下载积分:
693 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2012-02-21
最后登录:
2022-11-19
查看zylew的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-12 16:35
全看
|
小
中
大
如果地址大于9999,那映射地址就变为400001-465536 ,比如艾默生EV1000地址为0x3200,那s7-200写地址400001+0x3200=412801