硬功夫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2007-06-11
最后登录: 2024-10-02
查看硬功夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-18 17:39
请教各位,要检测气动阀的开和关的位置,就是那种气动头上有二个微动开关用来检测气动阀开到位关到位的。由于比较多的气动阀,如果用PLC的输入点来测的话,一个阀就要二个输入点至少要几百点吧,有点太浪费了。请问有没有比较便宜的办法来检测,但又要让触摸屏上显示出那个阀未开关到位的。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 11:23
这些气动阀是由PLC控制吗?如果是PLC控制,那这些到位行程开关不都已进PLC,触摸屏只要取出即可显示状态。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。