我这一台FX2N-128MR的PLC,现在要把里面的程序读出来,但通讯不上,请问在传输设置里有没有什么要特别设置的,或其他什么问题要弄的,我是默认的点确认~~~~···谢谢
分享
myth5015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
124 点
下载积分:
585 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2021-08-28
查看myth5015的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-23 19:37
全看
|
小
中
大
目前我遇到的不能通讯的只有五种情况
①设置问题(看设备管理器里面对应的通讯口是哪个,程序读取时选同样地com端口)
②通讯电缆有断线情况(自己上网查通讯线针脚定义,查好后拿万用表自己测试)
③有一些通讯转换电缆需要安装驱动程序(比如com转usb,你的呢?)
④还有一种情况就是端口冲突(之前本人用POPCOM调试完yamaha的机械臂,又用同一台电脑连接Q02CPU,发现不能通讯,研究了大半天,后来把对应的com口禁用再启用,连接→OK)
⑤最后一种最最不可能的情况,你的PLC电源开了吗?哈哈
分享
myth5015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
124 点
下载积分:
585 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2021-08-28
查看myth5015的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-23 21:56
全看
|
小
中
大
大哥 你这图是程序死掉了啊 是不是软件冲突了啊 这个还真没遇到过