我这一台FX2N-128MR的PLC,现在要把里面的程序读出来,但通讯不上,请问在传输设置里有没有什么要特别设置的,或其他什么问题要弄的,我是默认的点确认~~~~···谢谢
逆水行舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-11-25
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 23:21
楼主换一根好的通讯线,以前我遇到过,用表打没有问题,但通讯时就像你的这样,甚至偶尔一次还能读出程序,一监控就史,就用的外面买的白色的SC-09通讯电缆,想了很久,后来买了根原装通讯线,红色的哪种问题就解决了。你可以找一根原装通讯线来试一下。搞好了别忘了给大家回复一下。另外帮你鄙视一下,那些说能帮你搞定又不说建议的人。难道想赚外快。哈哈