qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-28 15:53
描述:被烧的
图片:
描述:新柜子
图片:
电控柜烧着了
[ 此帖被qrklove在2012-02-28 16:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个柜子的成本不会超过 ..
  • 下载积分:+3(ymmfa) 旧的不去,新的不来
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-12-25
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-02-28 17:29
    这个电柜做得比较紧凑,发热元件的安全距离没有了,在设计是可能由于器材选型不对导致在发生短路是不能起到保护作用。
    我在做电柜的时候一般极少采用小型断路器(DZ47系列),我一般用限流断路器(DZ108系列)
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手