qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-28 15:53
描述:被烧的
图片:
描述:新柜子
图片:
电控柜烧着了
[ 此帖被qrklove在2012-02-28 16:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个柜子的成本不会超过 ..
  • 下载积分:+3(ymmfa) 旧的不去,新的不来
    aoouang
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2011-06-21
    最后登录: 2015-11-18
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-03-01 14:39
    起火部位应该是右侧部分,主要是变压器发热量太大吧1 ,也有可能是右侧靠近柜体位置的刹车电阻发热所至。我公司就遇到过一次由于伺服驱动器控制断电刹车用的开关管击穿,引起刹车电阻常能不断发热,引燃靠近的柜内电线,幸亏发现的早,才没有象1楼烧的那样。 如果不是这方面的问题,那就是设计的问题和变压器的质量问题。
    绿色的微笑