在生产现场里,如何快速用万用表来测量变频器的好与坏
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 14:41
题目比较大。说实话,用万用表判断变频器只能是一个大概的理念。一般只能区分整流模块、逆变模块、电容器之类。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-18 16:50
一般整流桥是六个二极管组成(三相全桥、单向全桥),二极管的特性是正向导通,反向截止。检测时必须保持四个二极管正向与反向电阻的一致性。
逆变模块范围就大些,有双基极管阵列等组成(具体每种变频器使用驱动有所不同),检测也是检查三相正、反向电阻的一致性。
以上是判断变频器用万用表的简单方法。