我是想要 控制气缸的推出和 退回,气缸两端有2个气管接口

比如说3号口进气,1号2号口出气!

就是在电磁阀不通电的状态,电磁阀1号口出气,2号口不出气,

电磁阀在通电的状态,电磁阀1号口不出气,2号口出气,



下面这个图纸,我把2号作为进气口,1号3号作为出气口,可以吗?


揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 16:25
如果是控制气缸推出和退回请使用两位五通阀(单头阀),如需任意位置停止请使用三位五通阀。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-28 16:30
请用如下图标的两种。R S接消声器。P 接进气  A  B 接气缸两端

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(月泽) 气流一定要安方向来吗?
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    3楼  发表于: 2012-02-28 17:17
    引用
    引用第8楼月泽于2012-02-28 16:50发表的  :
    用2位3通的电磁阀为什么不能实现我要的功能呢?

    如果是用两位三通阀就需要两个阀才可以。
    用两位五通电磁阀的话常态是A口出气,通电后B口出气。
    气动和液压其动作原理和电路原理很类似,都是要形成回路。
    气动和液压的回路最大的区别在于油要回收,而空气直接排到大气里即可!
    4楼  发表于: 2012-02-28 17:20
    引用
    引用第7楼月泽于2012-02-28 16:47发表的  :
    2位 是不是表示控制气缸只能有2个位置,要么顶到底,要么缩到底?
    3通是不是表示有3个接口?
    5通是不是表示有5个接口?

    3位5通 是不是表示 控制气缸3个位置,5个接口?

    如果不用5个接口往哪里排气啊。R  S是接消声器的,作用是在排气的时候降低噪音。