月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-28 15:29
我是想要 控制气缸的推出和 退回,气缸两端有2个气管接口

比如说3号口进气,1号2号口出气!

就是在电磁阀不通电的状态,电磁阀1号口出气,2号口不出气,

电磁阀在通电的状态,电磁阀1号口不出气,2号口出气,



下面这个图纸,我把2号作为进气口,1号3号作为出气口,可以吗?


揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-22
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 22:36
三位五通电磁阀是有三种工作状态:开状态、关状态、中间保持状态(取决于阀芯的位置),中间保持状态又分为中封、中排、中加压式,中封,代表阀芯到达中间位置时,阀门处于关闭状态,中排代表阀芯到达中间位置,阀门处于排气状态,中间加压代表阀芯到达中间位置时阀门处于开状态给执行机构通气
不断向前
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-22
查看dmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-28 22:39
三位五通 有 三种   中封  中排  中压  如果你是要气缸中间停顿  那你就应该用中封的阀,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
  • 不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-12-22
    查看dmh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-02-28 22:43
    我来简单谈一下吧。 在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。 两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。 对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。电磁阀一般选用日本SMC(高档一点,不过是小日本的产品)、台湾亚德客(实惠,质量也不错)或其它国产品牌等等。 在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。 两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(1593887) 好贴!
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人
  • 下载积分:+5(月泽) 2位5通有没有单电控的?
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
  • 不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-12-22
    查看dmh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-29 00:18
    大家一起讨论问题,互通有无,共同进步。
    不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-12-22
    查看dmh的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-29 15:21
    引用
    引用第30楼dmh于2012-02-28 22:43发表的  :
    我来简单谈一下吧。