我是想要 控制气缸的推出和 退回,气缸两端有2个气管接口

比如说3号口进气,1号2号口出气!

就是在电磁阀不通电的状态,电磁阀1号口出气,2号口不出气,

电磁阀在通电的状态,电磁阀1号口不出气,2号口出气,



下面这个图纸,我把2号作为进气口,1号3号作为出气口,可以吗?


揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
suucom
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-08
查看suucom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 17:43
引用
引用第14楼祥林嫂于2012-02-28 17:24发表的  :
不可行~当空气从出口进气的时候,内部换向功能将会失去~此阀也就不能使用了~这个是这种阀本身工艺就是这样的~
当从P口进的时候 内部有个部件 引导磁杆移动 使其通断~当逆向的时候 这个部件是不起作用 阀就一直是初始状态了~

不要用先导式电磁阀/