请教各位大师,30KW变频专用电机接成三角形和星形有何影响吗?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 12:52
在国内来说,一般4KW以上的电机正常运转380V就需要接成三角型。你把30KW的电机结成星形,器电机功率会变成10KW左右,用这10KW的电机去带动你原来的设备,主要会出现以下情况
1.转速低
2.负载重的话,可能会烧电机