传感器是0-600pa,对应电流4-20 ma,电机输出是0-50hz,现在要求保持压力在30pa(变频器PID控制),经换算电流太小了,不能精确控制,不能改变现有的条件(不能换传感器),求简单不复杂的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新编辑 ]
互相学习
分享
sunsongfang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
383 点
下载积分:
30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2010-09-01
最后登录:
2023-04-19
查看sunsongfang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-17 09:42
全看
|
小
中
大
将4-20mA对应的AIW0数减去4mA对应的数,就是小数点后面的数,乘以1000倍以内的倍数,使对应的压力在20mA范围内,将这个数当作AIW2,进行PID的输入.
我只是这样想的,没具体做过,我估计,传感器的灵敏度还是不行的.因为小数点后面的三位不是变化很精确.