楼主  发表于: 2012-07-16 21:07
传感器是0-600pa,对应电流4-20 ma,电机输出是0-50hz,现在要求保持压力在30pa(变频器PID控制),经换算电流太小了,不能精确控制,不能改变现有的条件(不能换传感器),求简单不复杂的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新编辑 ]
互相学习
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 09:42
将4-20mA对应的AIW0数减去4mA对应的数,就是小数点后面的数,乘以1000倍以内的倍数,使对应的压力在20mA范围内,将这个数当作AIW2,进行PID的输入.
我只是这样想的,没具体做过,我估计,传感器的灵敏度还是不行的.因为小数点后面的三位不是变化很精确.