wycwin1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 603 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2012-11-06
查看wycwin1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-16 16:41
      我们公司有一台设备是同时用5个位移传感器测量5个活塞的行程止点,现如今有一问题:其中有1个2号传感器,不是什么原因出现第一次测量数据不准,但是不移动零件继续测量数据就正确了,反复测量数据都正确,其他传感器正常。现面临上级公司评审,望有经验的论坛前辈指点迷津,改从哪里查起。  
   PS:我们已经更换过传感器,传感器用的是SONY DG810  通过模数转换模块,链接到PLC。 在线等前辈指点 或者加我QQ 30791407
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 11:29
      据你描述,我感觉你的2#传感器采样是否存在问题?楼上大家所说的干扰我并不支持。因为当你第二次检查传感器数据时,它又准确了。干扰一般是随机性与非随机性。
   还有你观察一下,缸是否在停止时还在微动。如果是那不是传感器问题,而是液压控制存在问题。比如阀的内泄等原因。