whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-16 15:40
图片:
如下图 请问 图中的 SK   ,C33  和电阻 的作用


SK;型号为:XE1201 , 0.1UF-120欧 ,请问他的作用是为了保护触点吗?怕因为电机接通或者停止时因为互感电动势 而烧毁触点吗

C33 和电阻串联的作用是什么呢?
[ 此帖被whm475300在2012-07-16 15:48重新编辑 ]
whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-16 20:27
这个就是这个电机的全部电路啊 前面是电源 R1,T1
继电器线圈是由接PLC的Y点
whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-16 20:47
sk  是并联在继电器  受控触点的两端啊,不是单项电容启动电机吧
whm475300
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2012-08-23
查看whm475300的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-18 15:07
查了资料,电阻和电容的作用是抵制浪涌脉冲,保护继电器的触点