楼主  发表于: 2012-02-28 12:05
最近做一套系统,已经运行大半年了,很正常,但是昨天一次意外断电发现了一些问题:
再次上电时,系统上的两个热电阻模块q64rd都读不出值了,全部都为0,然而我把程序和参数重新下传后,又正常了,
我又按照意外断电的方法把plc的电源关掉,再次通电时还是读不出来,求高手解释,d区寄存器的值都在的
上传四张截图供大家参考
程序1

  程序2

配置

热电阻模块参数
    
电话/微信:13401338952    滕工
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2008-04-29
最后登录: 2023-04-11
查看talon1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-29 08:05
怎么没有人给我解释呢,打三菱的技术热线,他们也搞不清楚的……
2楼  发表于: 2012-02-29 08:33
引用
引用第4楼zklion于2012-02-29 08:20发表的  :
找不出原因就加个UPS吧

请问UPS是什么?如何加?给予提示……
3楼  发表于: 2012-02-29 12:48
引用
引用第6楼337340504于2012-02-29 10:54发表的  :
数据寄存有问题吧,只能往这方面考虑。

哪边的数据寄存有问题,求解释
4楼  发表于: 2012-03-01 08:31
找高手解释