小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-09-25
查看小刺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-28 11:55
今天发现一个站点,用变频器做软启动水泵,正常运行时自动切换到工频,两次水泵运转方向不同,变频软起的时候是逆时针转,切到工频就变成顺时针了,以前用降压启动前后方向都是一致的,没怎么研究过变频器软启,想不明白了,求高人指点指点
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2013-09-11
查看杨霖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-07 10:27
可以将变频器输出线路对调或者是把变频器的运转方向控制更改一下都行。
做电磁节能