qiulong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qiulong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-28 11:28
两套一样的PLC315-2DP控制系统,原认为存储卡能统用,相互对调了一下,结果两套PLC控制系统都不能运行了。求解一下。
现象:CPU指示灯正常
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159187 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-07
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 23:01
由硬到软,逐步查看。
先确定CPU指示灯无橘黄、红灯故障颜色?
再测试设备手动、自动是否有动作?