shuiyi66779
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shuiyi66779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-12 17:40
                污水工程,想用SMART1000    工艺流程界面里的变量要100个左右,看到下面的参数疑惑了,求助大家。谢谢

对象     技术规范 Smart Panel

画面数量          50

每个画面中的域    30

每个画面中的变量  30

每个画面中的复杂对象(例如棒图)数  5

模板 有
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-13 16:09
应该可以用它来做了。可能你的理解问题。
画面数量          50
意思是可以做50个画面,一般系统10多个基本满足要求,画面多了页面浏览就感觉麻烦。
每个画面中的域    30
一般功能已经可以胜任了。多做了域操作起来不一定感觉好(原因有误操作的可能,二个域距离很近,手在触摸时容易误操作)
每个画面中的变量  30
原因同上。
每个画面中的复杂对象(例如棒图)数  5
复杂对象指棒图、趋势图5个也基本够用了,如果不够用还可以做二个以上页面了。
模板 有
如果需要就用。