三菱FX2N系列的PLC,驱动伺服驱动器,用什么指令发送脉冲,PLSY,DPLSY指令发送脉冲总是定位不准,该有什么指令可以使用。
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-12 15:58
发送脉冲总是定位不准??伺服参数设置是否正确,PLC指令频率等看看。我用过的,定位一般没有问题。
楼主留言:
不用差动的,就是用单序列的
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造