360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-11-23
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-11 17:56
西门子200plc    224cn     和变频器   触摸屏 工控机  建立通讯  选择那种通讯比较好??   请教大侠!!!!

工控机和柜子的距离约50米     西门子200plc    变频器   触摸屏 在一个柜子上  
[ 此帖被360820在2012-07-12 15:24重新编辑 ]
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 744 点
下载积分: 503 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-29
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-12 07:50
走以太网  200PLC的以太网模块只需要400-600大洋  而且以太网可以加无线路由交换机 ,100米以内都可以访问,无线笔记本也可以访问, 多爽啊
楼主留言:
热心助人,祝好人常乐
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。