zh203230
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-07-11
最后登录: 2014-08-13
查看zh203230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-11 15:53
现在在训练三菱伺服。  电机分辨率为131072
发送131072个脉冲,总是超过一圈。但是用差动方法发送就可以定位一圈。求指导。。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-11 17:11
没什么大不了,你的干扰没处理好而已!
楼主留言:
然后我该怎么做呢。听别人说是PLSY指令是速度指令,并不适合定位。