我需要用台达变频器(VFD055B43A)实现如下功能:使电机有正反转,有快慢两种速度。快速频率为40HZ,慢速为10HZ。外部端子是不是用:FWD-DCM、REV-DCM、MI1-DCM、MI2-DCM。问题是相关的参数有哪些?如何设定?
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1976 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-12-25
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-11 13:59
全看
|
小
中
大
频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制
参数2.00=00 参数2.01=01 参数2.02=00
快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定