请问弟兄们,一个电位器可以控制两台变频器同步吗?变频器是三菱D740的。已经搞定,用遥控功能
[ 此帖被我不是老板在2012-07-28 09:10重新编辑 ]
asdqwe
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 689 点
下载积分: 39668 分
在线时间: 1017(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2017-06-04
查看asdqwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 19:56
用电位器控制第一台变频器,然后用第一台变频器模拟量输出(0-10v)输给第二台变频器,这样二台变频器输入电压一样那输出也就同步。
asdqwe
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 689 点
下载积分: 39668 分
在线时间: 1017(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2017-06-04
查看asdqwe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-11 08:53
图片:
要的,把二台模拟量输入pr73设定为0或10还有请把电压/电流开关转换一下就可以了,模拟量输出是固定的0-10v,按图设置:
[ 此帖被asdqwe在2012-07-11 08:59重新编辑 ]
asdqwe
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 689 点
下载积分: 39668 分
在线时间: 1017(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2017-06-04
查看asdqwe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-11 12:55
图片:
因为出厂默认设置是1(0-5v)把二台变频器模拟量输入设置为(0-10v)也就是pr73设置为0(无可逆运行)或10(有可逆运行),第一台变频器按图接电位器(10  、2  、模拟公共端),把第一台(AM 、5)输出的(0-10V)接到第二台2  、模拟公共端子上就可以了,注意正负极。也可以接4  、模拟公共端子,但要设置pr267设置为2(0-10V)并且把电压/电流开关拨到v电压。
[ 此帖被asdqwe在2012-07-11 13:00重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoshicai888) 好人!