楼主  发表于: 2012-07-10 15:36
请问弟兄们,一个电位器可以控制两台变频器同步吗?变频器是三菱D740的。已经搞定,用遥控功能
[ 此帖被我不是老板在2012-07-28 09:10重新编辑 ]
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 21:17
4楼的朋友说的方法,我知到的,因为我做控制柜只放了一根3芯的线,后来才想起两台变频器要同步,在放一根线就不好了,要全部拆开重新放线,太麻烦了,所以才来论坛来想想别的办法。
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-10 21:22
引用
引用第2楼asdqwe于2012-07-10 19:56发表的  :
用电位器控制第一台变频器,然后用第一台变频器模拟量输出(0-10v)输给第二台变频器,这样二台变频器输入电压一样那输出也就同步。

请问你,是这样接线吗?第一台的AM和5的脚接到第2台的2和5脚吗?参数要修改吗?谢谢
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-11 12:01
第二台接4和5,还是2和5呀?如果接2和5,那个电压和电流就不用动了吧