xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-27 22:38
描述:程序1
图片:
描述:程序2
图片:
Y0 、Y1发送脉冲,Y2、Y3控制方向,Y2.Y3不接通则两伺服接受脉冲个数相同,接通则每按一次后退少116个脉冲,怎么回事啊,程序在下面附件里,求高手指点!
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11461 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-12-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 08:21
这个不明白,但程序是有点不严谨的,一般脉冲+方向控制,方向要提前10~20MS的。不知退少116个脉冲是看的实际位置,还是PLC的监控值?减小速度会不会这个脉冲数会变少?为什么不用定位指令呢?
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11461 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-12-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-02 16:03
建议换方向时,方向先置ON,延时100MS后再发脉冲看看!