Y0 、Y1发送脉冲,Y2、Y3控制方向,Y2.Y3不接通则两伺服接受脉冲个数相同,接通则每按一次后退少116个脉冲,怎么回事啊,程序在下面附件里,求高手指点!
分享
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
474 个
工控威望:
10132 点
下载积分:
11461 分
在线时间: 420(小时)
注册时间:
2007-11-10
最后登录:
2024-12-27
查看yuaiwu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-28 08:21
全看
|
小
中
大
这个不明白,但程序是有点不严谨的,一般脉冲+方向控制,方向要提前10~20MS的。不知退少116个脉冲是看的实际位置,还是PLC的监控值?减小速度会不会这个脉冲数会变少?为什么不用定位指令呢?
分享
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
474 个
工控威望:
10132 点
下载积分:
11461 分
在线时间: 420(小时)
注册时间:
2007-11-10
最后登录:
2024-12-27
查看yuaiwu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-02 16:03
全看
|
小
中
大
建议换方向时,方向先置ON,延时100MS后再发脉冲看看!