无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-27 22:16
485通讯用的越来越广泛,但是一直学的没个头绪。三菱PLC与变频器的链接一直不太明白,尤其是PLC内如何设置站点,如何进行通讯内容写入,简直一头雾水。请广大朋友多多指教,并且参与讨论,非常感谢各位师傅!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
394480573
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 181 点
下载积分: 603 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-03-23
最后登录: 2020-02-02
查看394480573的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 00:44
最开始我都不明白,看书多了的原因吧!
然后自己实际操作,RS485通讯就是 PLC上加个RS485通讯板(有的PLC支持),然后明白RS485就三条线(等于CC-LINK)然后与你的变频器RS485连接,如需连接其他依次串行连接。
然后设定站点 变频器手册有的看,看看是那个序号直接在变频器上设置,如果是RS485模块就得PLC写程序设置站点了


连接设置站点后,得通讯,意思就是你要和你通讯的模块说话,就得用PLC通讯指令 大意就是 你首先要写与谁说话,然后你再得到对方的回复,其次你再把你说的话,传送到对方的脑袋里,对方收到你的话就去执行。

妈的别看那些垃圾书,市面上的书看多了会误人子弟的,不懂就问问,更多的还是自己去实践,另外建议不要去买什么关于自动化技术的书籍
那些都是搞忽悠的,一本书下来没啥学的,还没有人家产品商的一本说明书或手册!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(azzuri10) 热心助人!
  • 下载积分:+5(luozhiguo200) 优秀文章
  • 下载积分:+2(铭杰工控) 热心助人