楼主  发表于: 2012-07-10 11:34
有一台英威腾CH100A-55G/75P的变频器因安装时被电工粗心大意将+-短接,变频器上电无显示,主接触器不工作,但测量
整流桥后直流电压正常,是短接+-引起的吗
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 12:15
那个并在接触器上的电阻烧掉了,换一个就是。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-10 14:28
那个电阻是并在接触器上的,即上电时通过它给电容充电,起缓冲作用,等到建立起正常电压,开关电源开始工作,变频器自检通过,没发现故障,接触器就工作,短接电阻,变频器进入工作等待。