楼主  发表于: 2012-07-10 11:09
我做的一套系统;PLC,伺服系统,程序写好后测试,机器会出现一些不规则的动作。程序里面都没有写有的,很郁闷,有的时候又很正常,就只是偶尔出现一些不正常的动作。是不是有什么干扰问题。请大师们给点建议有什么好的办法解决干扰问题。
松下008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-07-24
查看松下008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-03 09:17
把你那有问题的动作的输入信号接个电阻在接回plc的输入电压信号端,:-(台达的是s/s   24;-v电压的一端)