各位:
    小弟现场有一防火阀,为电磁阀(24V线圈)控制气路通断(气路通,防火阀开;气路断,防火阀关)的那种。今领导要求把防火阀设置为一直开(电磁阀一直通电)
但小弟觉得电磁阀一直通电会不会影响电磁阀的使用寿命啊(发热异常,烧线圈等等)?
    小弟现在设置的是要用到该阀所在管路时,才给电磁阀电,不用时断之。。。
    忘各位赐教!!!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 20:56
长期通电就会坏的话说明一个问题,厂家设计缺陷或者是山寨产品。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗