各位:
    小弟现场有一防火阀,为电磁阀(24V线圈)控制气路通断(气路通,防火阀开;气路断,防火阀关)的那种。今领导要求把防火阀设置为一直开(电磁阀一直通电)
但小弟觉得电磁阀一直通电会不会影响电磁阀的使用寿命啊(发热异常,烧线圈等等)?
    小弟现在设置的是要用到该阀所在管路时,才给电磁阀电,不用时断之。。。
    忘各位赐教!!!
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 10:53
你反过来用行不行呢,就是电磁阀得电的时候气路关,断电的时候气路通就不会发生你说的那个现象了呀。随便一个2位5通的电磁阀就可以搞定了。(仅供参考)