楼主  发表于: 2012-07-10 08:35
请教:接近开关的输出是DC24V的负,连接到S7300的DI输入模块,接近开关输出DC24V的负时,S7300的DI输入模块的指示灯亮,S7300输入可以是DC24V的0V?不是S7300输入只能接受DC24V的正吗?在同一个S7300系统中,怎么DI输入模块有的接受DC24V正,有的接受DC24V负?
zjutzl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 114 点
下载积分: 595 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-06-04
最后登录: 2013-06-27
查看zjutzl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 13:22
进口的西门子产品都是PNP的,国产的有NPN;
S7 300有一个DI模块是NPN;可以与别的模块混合组在系统中;
但是没有一个单独的300模块既可以是PNP,和NPN的
zjutzl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 114 点
下载积分: 595 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-06-04
最后登录: 2013-06-27
查看zjutzl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-10 17:14
犹如4楼贴的图;
S7 300系列其输入的极性都以被定死,不能通过电源正负反接来达到反向;
上图有一二极管就可以明显看出;
这点与日系的PLC有明显的区别;

PS:进口西门子设备都是PNP,且都不允许L,M反接;