有一个同行问我一个问题,说他今天维修一台11KW的电机,安装上去后,觉得转向反了,就调换了两条线,通电后发现电机转向还是没变,又换了另外两条线,结果转向还是没改变。请问谁见过这种电机!谁可以解释是什么原因?
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 00:11
你是用变频器还是用普通三相电?如果是变频那就是参数设置有问题,但如果用普通三相电试了还是一样的情况,那就得怀疑电机的问题了!!!!!!!!