有一个固态继电器,输入端电压为3-24VDC输出端可接220VAC,给它输入端加24VDC的电,输出端接通,输出端接了一个24VDC的灯泡,灯泡点亮。当输入端去除24V电的时候,灯泡还是亮,输出端还是接通的,郁闷。继电器是不是坏了。
分享
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
735 个
工控威望:
8143 点
下载积分:
4650 分
在线时间: 819(小时)
注册时间:
2007-11-02
最后登录:
2025-01-07
查看thawless的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-13 21:57
全看
|
小
中
大
10楼和14楼正解,固态继电器过零自动断开,直流负载没有反向过零点。
现在也有晶体管输出的固态继电器,我几年前用过,品牌不记得了,呵呵