描述:这是一段台达程序,在仿真的时候真么会出现这种情况?M601已经断开仅是M305合上为什么y77会导通
图片:
各位师傅帮忙看下这段程序,
分享
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
286 个
工控威望:
474 点
下载积分:
1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2009-02-10
最后登录:
2015-03-29
查看detect的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-08 00:04
全看
|
小
中
大
可能性太多了点吧,
双线圈是一种可能,双线圈的存在也不一定以直接位驱动的形式出现哦,数据传送等功能指令可以实现信号的控制
或者,程序中使用了跳转,上周期Y77控制条件ON所以输出1,但下周期起因为跳转条件满足,直接跳过那部分程序不在执行,程序中当然会继续保持原来的逻辑值,即使其他逻辑条件似乎已经变更,就不鸟你,呵呵呵