傻帽天才
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 120 点
下载积分: 595 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-07-09
最后登录: 2015-02-10
查看傻帽天才的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 16:23
大家好。 我现在 用西门子的PLC s7-200控制三菱伺服电机 型号MR-ES  功率400W  
现在出现一个很奇怪的现象  我给伺服驱动器发脉冲  电机运行的情况是 走一下停一下(停的时间很短 ,但是可以明显看出来  ) 走 ---停---走--停    脉冲发完就停了下来。而且在行进过程中,可以感觉出来电机有轻微的反转现象出现。  就是正常来说应该一直向一个方向走 ,但是这个电机在带动机械装置行进过程中,就是在停的时候有稍微一点的反转,然后在停 然后接着正传。 伺服驱动器上面检测的速度也是31  25 12 1 0   12  15 15 32   23  ..这种不稳定的速度。
许多人说是什么 伺服驱动器参数可能不对 ,但是我觉得我已经设定为自动调节了 ,而且伺服驱动器带动的是一个传送带, 只需要很小的扭矩就可以了。  INP(定位完毕信号)更是奇怪,正常来说 他只是应该在我脉冲发完了以后 就停下来 ,但是伺服电机的运行过程是走--停 ---走--停   iNP也是 灭---亮--灭--亮。  同时三菱伺服驱动器 出现了编码器通讯异常的报警,但是这个报警对电机运行影响不大,我用同样的程序控制另一个伺服电机   (唯一不同就是机械结构的不同) 电机运转的就很好。 没有出现这种情况。
我的程序代码控制同样型号的伺服电机 跑的很好。   唯一有问题的就是驱动同样机械结构的两个电机 都出现了上述现象(就是电机带动皮带)
没问题的是电机带动螺纹杆。
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 17:10
很明显,螺纹杆的惯量要大些!响应过快,有过冲的现象!
伺服的参数要调整,减小刚性,加大增益