我刚刚做了一个程序,在FX1S  PLC中使用高速计数器,然后对计数器进行比较指令输出,但是实际运行时Y0没有输出,请教一下高手们问题在哪里??   难道是对高速计数器不能使用比较指令 ???  
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999      
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改为LD C252  OUT Y0以后就可以输出Y0了。
做电磁节能
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 10:12
用32位比较
DLD= K3000 C252
这样就可以了
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-11 22:58
引用
引用第7楼杨霖于2012-07-09 15:57发表的  :

大侠这个好像在编写程序的时候写不了哦,没有前面那个D就可以。


写错了,是LDD= C235 K3000 这样的方式