杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2013-09-11
查看杨霖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 09:44
我刚刚做了一个程序,在FX1S  PLC中使用高速计数器,然后对计数器进行比较指令输出,但是实际运行时Y0没有输出,请教一下高手们问题在哪里??   难道是对高速计数器不能使用比较指令 ???  
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999      
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改为LD C252  OUT Y0以后就可以输出Y0了。
做电磁节能
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2013-09-11
查看杨霖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 10:33
多谢楼上各位朋友的指点,很多东西看书上是没有的。明白了,呵呵、、、、
做电磁节能
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2013-09-11
查看杨霖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-09 15:57
引用
引用第3楼fjqz00于2012-07-09 10:12发表的  :
用32位比较
DLD= K3000 C252
这样就可以了

大侠这个好像在编写程序的时候写不了哦,没有前面那个D就可以。
做电磁节能