我刚刚做了一个程序,在FX1S  PLC中使用高速计数器,然后对计数器进行比较指令输出,但是实际运行时Y0没有输出,请教一下高手们问题在哪里??   难道是对高速计数器不能使用比较指令 ???  
    程序:LD M8000  OUT C252 K 9999      
                    LD= K3000 C252   SET Y0
     我改为LD C252  OUT Y0以后就可以输出Y0了。
做电磁节能
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28635 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-25
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-09 10:11
一楼的正解.不过跟扫描周期也有关系,我用高速比较指令也出现没输出的反应!
自动化单机,生产线,项目编程调试!