今天去编程时才发现fx2n居然不支持原点回归(ZRN)、相对位置定位(DRVI)、PLSV等指令,反而FX1N支持

现在东西都买来了,在不换货的情况下,用PLSY和PLSR能实现以上指令的功能吗,主要是我要经常有正向和反向运动,这个方向输出应该怎么做呢,单独编写一条语句进行控制方向可以吗?

另外:PLSV   K1000    K0    Y0     是不是就是指以1KHZ的频率一直运转,直到外部条件断开,如果需要控制正反转就再加一条控制Y2的(假如方向是由y2控制的)
[ 此帖被gaoziyuan在2012-07-08 15:13重新编辑 ]
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-11 17:20
1N跟2N的侧重点不一样,
1N的主机侧重小型单机的运动控制,所以运动指令多点,而且价格也便宜
2N的主机侧重小型的过程控制,所以主机没有运动指令,脉冲频率也低,单可以通过扩展模块来解决,但多了浮点数处理,位移等指令,而且总点数比1N多很多,而且支持的网络也多!如CC-LINK,DP等。
2N没有停产