故障现象:
一台四色印刷机,控制系统由三大块组成 1 FX2N-128加FX32CCL加4DA 2 FX80MR加FX32CCL 3 4块远程I/O模块AJ65SBTC1-32DT 4三大块用屏蔽双绞线连接
I/O输出每个模块有2个输出点在机器运行中突然中断输出,第2个PLC的输出也有几个 点突然中断,请问大侠是什么原因
分享
jiaonan
加油
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
182 点
下载积分:
1054 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2011-02-24
最后登录:
2023-05-26
查看jiaonan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-15 10:08
全看
|
小
中
大
通信问题 你的站多了
分享