在工作中!碰到少数的设备!+24V直接接地!当时不敢认同!后来发现这样做确实有道理!
你认为+24V要接地吗?你的理由!
问题解答:15楼
[ 此帖被ldbboy在2012-07-09 00:12重新编辑 ]
分享
yiduping
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
199 点
下载积分:
2104 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2011-09-15
最后登录:
2024-09-25
查看yiduping的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-09 23:45
全看
|
小
中
大
我遇到一欧姆龙的近接开关在工作时24V接地,结果把我的松下GT-32差点烧了,通信电缆接线处差点着火了,楼主能解释下下吗
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(ldbboy)
分享
yiduping
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
199 点
下载积分:
2104 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2011-09-15
最后登录:
2024-09-25
查看yiduping的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-09 23:49
全看
|
小
中
大
做一台焊锡机时一欧姆龙的近接开关24V在工作时直接接地了,差点把我的松下GT-32屏烧了,通信电缆接线处直接冒烟,这又怎么解释/?