用DRVA来控制步进电机,开机直接MOV  K0  D8140    ,    驱动M1  DDRVA     K8000   K2000  Y0 Y4       ,Y0,Y4置ON   完成后RET M1    再驱动M2     DDRVA   K5000  K2000  Y0 Y4   则Y0置ON,这个非常正常