乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-11-23
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-07 11:08
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
汽车生产线的控制柜,大APLC。。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-13 22:04
CC-LINK模块与变频器通讯如何设置来通讯,如何控制启停和频率改变?
-----------------------------------------------
你看下变频器网络模块是什么型号的,有fr-a5NC   ,和FR-A7NC,区别是前者用TO,FROM写HZ数,,,,,后者用MOV 写HZ数就行了。电机正反转 ,高低速度还是用Y。但是你要先分配好远程IO 和数据区
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-13 22:17
图片:
三菱GX-Developer 如何分配远程IO和数据区呢?哪个手册有?如果用A1SJH CPU挂一个定位模块,地址需要再手动分配吗?
我有个马达用A1SJ75M1走SSCNET通讯无法励磁,不知道什么原因。已经输出了PLC准备信号和使能信号。起始地址是X40,分别控制Y5D和Y55输出了就是不能使能,X40也没有看到ON。