赵峰
三人行必有我师!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2011-06-22
最后登录: 2012-08-04
查看赵峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-06 23:02
三菱FX3U-48MT通电以后什么包括电源指示啊什么的,什么指示灯都不亮,也没一点反应,大概是什么问题呢?谢谢各位指点
虚心使人进步,学无止境啊!
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-08 19:29
你把PLC  的24V  电源的负载全部脱掉   从上电看正不正常。正常 就是24V 负载短路造成。不正常是PLC 内部电源板坏了。