nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-27 14:37
单位经常看到变频器控制普通电动机,可是看到最高设置的频率是60HZ,是不是普通电机最高就设置60HZ?如果高了会不会造成共振?特请教各位高手们,谢谢!!!
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-21 17:28
50HZ以下是恒转矩,以上则是恒功率调速,主要看所带负载,电机轴承了
wananjushi