nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-27 14:37
单位经常看到变频器控制普通电动机,可是看到最高设置的频率是60HZ,是不是普通电机最高就设置60HZ?如果高了会不会造成共振?特请教各位高手们,谢谢!!!
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2010-03-14
最后登录: 2024-10-02
查看xpvista的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-27 22:09
这个根据电机,我厂有很多电机我设置180,有的电机设置120就不行了