用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200编译后提示“的程序块过大,不适合当前的 PLC 类型”
上一主题
下一主题
qinglin2314
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
399 点
下载积分:
3205 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2009-11-14
最后登录:
2024-12-03
查看qinglin2314的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-05 16:44
全看
|
小
中
大
警告 820:编译后的程序块过大,不适合当前的 PLC 类型。
块大小 = 8586 (字节),0 个错误
正在编译数据块...
块大小 = 1800 (字节),0 个错误
================================================================
编译后报上面的故障,程序量也不大,有100多个网络。
我想问的是:在符号表里面我把“符号”一栏都用汉字 代替了,这跟程序量大有关系吗?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-20
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 16:54
全看
|
小
中
大
1、程序的大小取决于指令的数量,和网络的数量无关。
2、符号表本身不随程序下载,因此符号表的内容与程序大小无关。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200编译后提示“的程序块过大,不适合当前的 PLC 类型”
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问