lzjsft
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 535 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-12-01
最后登录: 2018-07-17
查看lzjsft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-05 14:45
RT 关于Q172H 的驱动问题! 链接了安装不了,我用的是打印机的线。。请教各位大大,这是什么状况
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-05 21:13
根据你提供的毫无用处的信息,提供以下几点思路方向:
1,操作系统兼容性问题---换系统
2,设置问题---正确设置
3,打印机线问题------可以连接打印机以确定通讯线正常
4,杀毒等安全软件问题-----退出杀毒软件后安装。
5,电源问题-----确实有PLC不送电喊联机失败的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。